방염 시험성적서

방염 시험성적서 건축용필름 DR25 (2/2)

작성일 2014.12.24 15:30:16 조회 4425

 

    표2 - 성능지표

  표본

         S

  s1

  s2

  s3

a

b

c

0.1

0.1

0.6

0.1

0.1

0.6

0

0

0

0

0

0

 

4.1      관찰

요구된 가스 주입에 의해 영향을 받은 표본의 팽창 또는 변형이 일어나지 않음

재료를 열조건의 노출로부터 막는 용해 또는 꺼짐 현상이 일어나지 않음. 떨어진 재료 또는 굴뚝 안의 그을음 축적에 의해 장치를 통하는 공기흐름이 제한되지 않음

 

5.  결론

BS476: 파트6: 1989 개정 A1; 2009, 취득 에 따라 시험했을 때 샘플은 이 보고서에서 설명된 것과 같음.

화재전파지수 I = 0.3

하부지수      i1  = 0.3

                        i2  = 0

 i3  = 0

 

7.  참고

1   건물 자재 및 구조의 화재시험. 파트6. 제품의 화재전파시험. 영국 표준 476: 파트6 : 1989. 영국표준협회, 런던, 1989 개정 A1: 2009

 