방염 시험성적서

방염 시험성적서 건축용필름 DR25 (1/2)

작성일 2014.12.24 15:27:36 조회 4273

1.   목적

영국 표준: 파트 6: 1989+ 개정 A1: 2009에 명시된 화재 전파 시험을 할 때 섹션2에 명시된 화재전파지수를 알아내기 위함

 

 

2.2      샘플과 시험형식에 대한 설명

별도의 설명이 없는 모든 측정은 명목상입니다.

 

 

시험스폰서

씨피필름 솔루시아(영국)

13 아콘 비즈니스 센터

노스아버 로드

햄프셔

사서함6 3TH

샘플제조사

위와 같음

샘플이름

 

DR25 SR CDF

샘플설명(시험스폰서/제조사에서 제공되는)

 

DR25 SR CDF

 

시험스폰서에서 제공되는 더 이상의 제품설명은 없습니다.

샘플설명(받음 바와 같음)

 

 

한쪽 면이 반투명으로 코팅된 유리 편

단위면적당 샘플의 평균무게(kg/)

 

9.6

샘플의 두께(mm)

3.9

샘플을 받은 날짜

2011 4 28

시험형식

25mm의 공기 층을 두고 시료가 테스트되었음

시험 면

코팅된 표면

시험날짜

2011 6 16

 

 

 

4.  결과

 

4.1      온도측정

1은 눈금 면과 표본의 온도증가를 보여줌

2는 각 표본의 성능지수를 보여줌

1 – 온도 증가

시간

t

              온도 증가

눈금 면

                  시료

          a

          b

          c

0.5

1

1.5

2

2.5

3

 

4

5

6

7

8

9

10

 

12

14

16

18

20

 

13.8

18.9

23.9

28.3

31.9

35.7

 

56.1

86.1

110.7

134.1

151.3

167.3

179.6

 

199.3

212.8

221.5

227.6

231.3

14.0

19.3

22.8

26.6

30.6

35.1

 

54.6

81.7

108.5

130.6

147.9

161.4

172.5

 

188.5

197.1

204.5

210.6

216.8

14.3

19.0

23.3

28.5

31.3

35.3

 

57.9

86.2

109.6

130.5

149.0

162.5

177.3

 

192.1

203.1

210.5

214.2

220.3

15.3

21.0

24.5

28.5

31.9

35.8

 

57.4

85.1

110.1

129.8

150.7

164.2

177.8

 

191.3

202.4

208.5

214.7

218.4

 

     t – 가스등이 점화되는 분 단위의 시간

     a, b 그리고 c – 유효시험결과를 주는 각각의 표본을 나타냄

 

목 록

번호 제목 작성일 조회
5 방염 시험성적서 건축용필름 DR25 (2/2) 2014.12.24 3944
>> 방염 시험성적서 건축용필름 DR25 (1/2) 2014.12.24 4273
3 방염 시험성적서 건축용필름 SCL PS4 2014.11.06 3739
2 방염 시험성적서 건축용필름 N1035 2014.11.06 4191
1 방염 시험성적서 건축용필름 DR25 2014.11.06 4312
검 색

목 록